Covadis - Applicatif Topographie / VRD d'Autocad

Forum - Communauté - Entraide
 
AccueilAccueil  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  MembresMembres  GroupesGroupes  Connexion  

Partagez | 
 

 SOLUTIONS TECHNIQUES POUR RECOUVREMENT INSUFISANT DE RESEAUX

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
lili2006
Utilisateur confirmé
Utilisateur confirmé
avatar

Nombre de messages : 1137
Age : 50
Localisation : Bordeaux
Emploi : Professeur de Génie Civil en BTS Géomètre Topographe et Travaux Publics
Date d'inscription : 18/03/2009

MessageSujet: SOLUTIONS TECHNIQUES POUR RECOUVREMENT INSUFISANT DE RESEAUX   Sam 5 Avr - 13:19

Bonjour à toutes et tous,

Au droit d'une route de lotissement en réhabilitation, j'ai un réseau EP qui n'a que 45 cm de recouvrement entre l'enrobé et la génératrice supérieure du réseau EP.

Quelles solutions techniques proposez vous ?

Existe t'il des normes ou fascicules ?

D'avance, merci,
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://genie-civil.bbactif.com/
Seb974
Utilisateur averti
Utilisateur averti
avatar

Nombre de messages : 45
Age : 36
Localisation : Ile de la Réunion
Emploi : Dessinateur/ projeteur débutant VRD
Date d'inscription : 22/11/2007

MessageSujet: Re: SOLUTIONS TECHNIQUES POUR RECOUVREMENT INSUFISANT DE RESEAUX   Lun 7 Avr - 7:24

Salut, je te conseille béton entre ton enrobée et ta Génératrice Supérieur de l'EP. C'est ce qui ce fait en EXE, maintenant je ne sais pas si sa existe une norme pour çà.
Bonne journée à toi.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
lili2006
Utilisateur confirmé
Utilisateur confirmé
avatar

Nombre de messages : 1137
Age : 50
Localisation : Bordeaux
Emploi : Professeur de Génie Civil en BTS Géomètre Topographe et Travaux Publics
Date d'inscription : 18/03/2009

MessageSujet: Re: SOLUTIONS TECHNIQUES POUR RECOUVREMENT INSUFISANT DE RESEAUX   Lun 7 Avr - 9:41

Bonjour a toutes et tous,

Salut Seb,

C'est également cette solution que j'avais envisagee, ..

Existe t il des normes a ce propos ?

Quelqu un aurait il un exemple de realisation ?

Merci d'avance,
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://genie-civil.bbactif.com/
DemiXav
Utilisateur confirmé
Utilisateur confirmé
avatar

Nombre de messages : 710
Age : 42
Localisation : La pampa du Gard (30)
Emploi : Géomètre
Date d'inscription : 20/04/2010

MessageSujet: Re: SOLUTIONS TECHNIQUES POUR RECOUVREMENT INSUFISANT DE RESEAUX   Lun 7 Avr - 9:55

Salut...
Je conseille le béton de protection aussi... aucune idée pour les normes!
A voir aussi sur la canalisation elle même... il existe les canalisations béton HP (Haute performance...)
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
lili2006
Utilisateur confirmé
Utilisateur confirmé
avatar

Nombre de messages : 1137
Age : 50
Localisation : Bordeaux
Emploi : Professeur de Génie Civil en BTS Géomètre Topographe et Travaux Publics
Date d'inscription : 18/03/2009

MessageSujet: Re: SOLUTIONS TECHNIQUES POUR RECOUVREMENT INSUFISANT DE RESEAUX   Lun 7 Avr - 10:04

Re,

Salut Xavier,

Citation :
Je conseille le béton de protection

Heu, c'est à dire ?

A priori, c'est une cana diam 800 135 A

Je n'avais pas envisagé le BHP,mais pourquoi pas,..

Aurais tu de la doc. à ce sujet ?

Merci d'avance,

PS: Il me semblait avoir vu un jour une norme ou un fascicule sur la question,...

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://genie-civil.bbactif.com/
DemiXav
Utilisateur confirmé
Utilisateur confirmé
avatar

Nombre de messages : 710
Age : 42
Localisation : La pampa du Gard (30)
Emploi : Géomètre
Date d'inscription : 20/04/2010

MessageSujet: Re: SOLUTIONS TECHNIQUES POUR RECOUVREMENT INSUFISANT DE RESEAUX   Lun 7 Avr - 10:28

Re...

Béton de protection, je veux dire à la place de ton enrobage.
Pour le HP, j'ai pas de doc à part les docs fournisseurs (genre BonnaSabla...).
perso, je l'ai utilisé une fois pour une réfection dans un centre ville (véhicule maxi 12T), et j'avais à mettre un 400 avec 30cm de recouvrement... et bien ca ne bouge pas!
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
thygraig
Utilisateur régulier
Utilisateur régulier


Nombre de messages : 54
Date d'inscription : 12/01/2010

MessageSujet: Re: SOLUTIONS TECHNIQUES POUR RECOUVREMENT INSUFISANT DE RESEAUX   Mar 8 Avr - 13:51

Ce n'est pas une norme dont tu as besoin mais d'un dimensionnement. De manière général, on fait une bonne grosse dalle en béton armé sans se poser de question.

Pour le faire de manière plus reglementaire.
Ta contrainte, c'est les essais de plaque que tu aurais demandé si tu n'avais pas ton ouvrage. donc
si c'est une voirie classe 5 (pas un gros traffic) 50Mpa ou 120Mpa (sur couche de forme ou couche de base).
Si tu as un doute, je préconise un dimensionnement par un BET structure.
c'est plus cher, mais tu assure les arrières
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
lili2006
Utilisateur confirmé
Utilisateur confirmé
avatar

Nombre de messages : 1137
Age : 50
Localisation : Bordeaux
Emploi : Professeur de Génie Civil en BTS Géomètre Topographe et Travaux Publics
Date d'inscription : 18/03/2009

MessageSujet: Re: SOLUTIONS TECHNIQUES POUR RECOUVREMENT INSUFISANT DE RESEAUX   Mar 8 Avr - 15:13

Bonjour à toutes et tous,

Ok ! Je pensais pourtant avoir vu passer un fascicule de préconisation,...

Bref, un dimensionnement aux EuroCodes et roule alors,...

Merci thygraig,
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://genie-civil.bbactif.com/
SEHINI ABDELKADER
Nouvel utilisateur
Nouvel utilisateur


Nombre de messages : 4
Age : 56
Date d'inscription : 06/12/2014

MessageSujet: Re: SOLUTIONS TECHNIQUES POUR RECOUVREMENT INSUFISANT DE RESEAUX   Lun 15 Déc - 0:40

45 cm c peu ,mais s'il n'ya pas de solution ,je préfere utiliser conduite en beton armé,et eviter la protection.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
lili2006
Utilisateur confirmé
Utilisateur confirmé
avatar

Nombre de messages : 1137
Age : 50
Localisation : Bordeaux
Emploi : Professeur de Génie Civil en BTS Géomètre Topographe et Travaux Publics
Date d'inscription : 18/03/2009

MessageSujet: Re: SOLUTIONS TECHNIQUES POUR RECOUVREMENT INSUFISANT DE RESEAUX   Lun 15 Déc - 11:30

Bonjour à toutes et tous,

Citation :
,je préfere utiliser conduite en beton armé,et eviter la protection.

Justement, mon pb ici était que la classe de résistance (135 KN/ml) de la cana béton était insuffisante au niveau de l'enrobage et du trafic,..
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://genie-civil.bbactif.com/
didier
Nouvel utilisateur
Nouvel utilisateur


Nombre de messages : 10
Age : 58
Localisation : Montpellier
Date d'inscription : 17/12/2006

MessageSujet: Re: SOLUTIONS TECHNIQUES POUR RECOUVREMENT INSUFISANT DE RESEAUX   Sam 21 Fév - 13:46

Coucou

il y a bien longtemps que je suis pas intervenu sur une de tes questions !.

quand je rencontre ce genre de souci je passe soit par un recouvrement béton (neuf fois sur dix)
un simple treillis soudé dans 15/20 cm de béton suffit dans la plupart des cas.

mais dans ton cas tu peux étudier de remplacer le Ø 800 par deux Ø 500 qui sont l'équivalence hydraulique mais qui augmenteront ta couverture jusqu'à être raisonnable, prévoir des ouvrages spéciaux en amont et aval, à voir ...

amicalement

ps: je ne viens qu'une fois de temps en temps ici, si tu veux me joindre : mail perso...
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.acadlabs.com
Contenu sponsorisé




MessageSujet: Re: SOLUTIONS TECHNIQUES POUR RECOUVREMENT INSUFISANT DE RESEAUX   

Revenir en haut Aller en bas
 
SOLUTIONS TECHNIQUES POUR RECOUVREMENT INSUFISANT DE RESEAUX
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Comment imposer un itinéraire dans un trajet ?
» Meilleurs choix techniques pour RRTC
» (RESOLU) Questions techniques pour vieux matériel
» canton comment bien débuter pour un débutant
» code pour inséré les anime (Fond transparent)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Covadis - Applicatif Topographie / VRD d'Autocad :: Covadis - Applicatif VRD d'Autocad :: Règlements VRD-
Sauter vers:  
Créer un forum | © phpBB | Forum gratuit d'entraide | Signaler un abus | Forum gratuit